1.固定窗如果玻璃压条处打密封胶,是否能不用开排水孔?
2.如果断热窗框底部加金属挡水板,会形成冷桥,如何改进?
3.排气孔位置如何布置?
1楼回答

1,排水孔必须要开,排水孔不只是排水的作用还有预防中空玻璃结露的辅助功效;2,断桥窗底框加装挡水板对窗的整体隔热,保温,k值影响不大,可忽略不计,可用胶和胶垫和框隔开连接;3排气孔的布置在扇的上部位置。

回答者:燕亮
回答时间:2016-2-21
2楼回答

1、固定分格是防水的薄弱位置,应该开的;

2、是否冷桥要看挡水板的做法,处理好是可以避免的;

3、气孔可在顶或侧上部


回答者:郑秀春
回答时间:2016-2-26
3楼回答

1、最好是打上排水孔,因为胶也有开裂的时候

3、上下布置,确保腔室流通