钢立柱底部固定的问题

浏览量:1509    发布日期:2016-4-7
现以120x60x5钢通做主龙骨,双支梁,请问龙骨底部应该如何连接?谢谢。
1楼回答

钢管座底用配套钢插芯钢管或钢板加工的槽钢型钢插芯固定连接,插芯底端焊接在预埋板上,主料底端和埋板间留有2~3公分的沉降伸缩缝。如果钢柱悬空钢柱下部固定的转接件需用要用沉降功能调节长孔的转接件。

回答者:燕亮
回答时间:2016-4-9
2楼回答

需要考虑软连接,目的是伸缩作用,也就是用套芯。如果直接焊接考虑加加强筋板,严格按图施工

回答者:胡照海
回答时间:2016-4-11
3楼回答

主要还是看图纸,是栓接还是焊接,根据图纸做

回答者:陈明达
回答时间:2016-8-3
4楼回答

钢立柱底部,只能钢插芯,用6mm厚钢板焊接工字型或矩形盒状(3mm厚的也用过,磕碰后精度差),因钢插芯没有铝立柱和铝插芯配合那么紧密,为防止有余量晃动或噪音,给用户体验不稳定感,立柱开长条孔,插芯攻丝外拧机制不锈钢螺丝(还有不规矩的做法:钢插芯不打孔攻丝,直接拧盘头自钻钉),下图是铝立柱底座没用铝插芯,为节省铝材,采用的是钢插芯,示意一下就清楚了:另外一种做法,是铝立柱上不打孔,也不打钉的: