铝合金窗,距地900需要钢化,出自国家哪个文件?
只听网上有人说,没打到依椐,哪位大神给说一下
建筑安全玻璃管理规定
建筑安全玻璃管理规定 上面规定的是距地500钢化,不是距地900
jgj_103-2008《塑料门窗工程技术规程》要求,有以下情况之一时,必须使用钢化玻璃:
1、面积大于1.5㎡的窗玻璃;
2、距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃;
3、与水平面夹角不大于75°的倾斜窗,包括天窗、采光顶等在内的顶棚
4、7层及7层以上建筑外开窗
塑钢距地900 钢化是对的。
但是 我想找到铝合金标准中这样的规定。是不是没有呢?
我想弄清楚铝合金门窗,我们是依据900,还是依据500
要依据900来钢化,在建筑上900位安全高度,安全高度以下不论玻璃面积大小都采取钢化处理,以便起到安全的作用。
jgj113-2015建筑玻璃应用技术规程中规定,距离可踏面高度500mm以下的窗玻璃需要钢化,福建省的地标是距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃需要钢化,还有就是塑钢窗也是距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃需要钢化。希望我的会的对你有所帮助。
铝合金窗,距地900需要钢化,通常是各地的地方标准规定的,请查相应地区的地方标准;国标只规定到了500
那个文件,叫什么不知道了,但这是有规范的。还有就是超过1.5平的魄力都需要钢化。
建筑安全玻璃管理规定 上面规定的是距地500钢化,不是距地900