别墅门窗三性检测问题!

浏览量:2957    发布日期:2016-6-7

单体别墅的门窗面积也就二三百平左右,一共二十多栋,三性检测必须单体做吗?还是可以编组几栋一组做一个检测!

1楼回答

单体做  

回答者:陈凌云
回答时间:2016-6-9
2楼回答

这个需要根据当地质检站要求,具体可以跟建设方协商解决。

回答者:支军
回答时间:2016-6-10
3楼回答

这个主要看你招投标的时候是单体招投标还是多体招投标,如果是单体招投标那三性检测必须单体工程做,如果多体的话,可以申请几栋一起做,这还的看当地工程质量监测站的具体要求是什么。

回答者:卢立军
回答时间:2016-6-15
4楼回答

按单体做,常规按尺寸最大最多的做,应该最多做俩组就可以了

回答者:郭先生
回答时间:2016-6-28
5楼回答

正常来说按项目所在地,质监站的要求做吧。可以去和人家协商的嘛

回答者:王涛
回答时间:2016-7-1
6楼回答

同内型的门窗如果是一个单位工程分多个楼,可以做一组检测,具体参考最新gb50300资料编制规程。这个是避免重复做实验的。

回答者:胡涛
回答时间:2016-7-6
7楼回答

正常的不但分单体,而且每一种规格一百樘以内含一百樘为一组。要求不严格的话可以每栋挑一种数量最多的规格做一组,再不严的话可以几栋做一组,再不严的话可以就做一组,其他的打抄件就可以,具体怎么做要看你怎么做!你懂的!

回答者:闫伟强
回答时间:2016-7-15
8楼回答

门窗三性及保温性能可以按标段做,几十栋一组,现场气密性检测要一栋一组。

回答者:吴盛林
回答时间:2016-9-10
9楼回答

一般以单位工程面积划分检验批,可以参考施工图纸或施工许可证上面的面积,还要看业主是否特殊要求,看招标文件规定。

回答者:朱奇聪
回答时间:2016-9-19
10楼回答

这么少最多送2组,但是红包到位1组就可以

回答者:黄海雁
回答时间:2016-11-20