门窗幕墙英才网 服务门窗幕墙行业招聘15年
问题详情
专家问答 > 问题详情

横梁的角码用4.8的半圆头自攻钉能打进去吗?

浏览量:3492    发布日期:2016-7-26
横梁的角码用4.8的半圆头自攻钉能打进去吗?还是用六角锥尾丝。
1楼回答

不管用自攻钉还是锥尾丝安装前都要把角码孔钻好,有利于安装。用自攻钉锚固要用电钻钻孔后安装,锥尾丝可直接安装。若玻璃荷载重脚码还要加装同芯螺栓增加强度和保障安全性。

回答者:燕亮
回答时间:2016-7-27
2楼回答

不得使用锥尾螺钉

回答者:李永冬
回答时间:2016-7-28
3楼回答

完全可以的,6mm的镀锌钢带都可以用六角锥尾丝直接打进去。

回答者:王超
回答时间:2016-7-30
4楼回答

是铝角码的话,可以用自攻自钻的钉,如果想减少成本,可以考虑先把角码的孔钻好,在发往现场,用4.8的自攻钉就可以了

回答者:张发保
回答时间:2016-8-3
5楼回答

要自攻自钻钉。或你先在角码上打个4.2的孔,再打4.8的钉。

回答者:罗新柱
回答时间:2016-8-3
6楼回答

可以

回答者:陈明达
回答时间:2016-8-3
7楼回答

铝型材自攻钉完全没问题,能打进去

回答者:张佳明
回答时间:2016-8-8
8楼回答

按102规范要求,若用自攻钉则需保证连接位置铝型材厚度不小于自攻钉的公称直径。实际工程不可能用那么厚的铝型材,所以,横梁角码位置一般用螺栓固定。

回答者:卢超
回答时间:2016-8-16
9楼回答

   材质好的自攻螺丝钉可以穿透壁厚5mm以内的角码,耗时、费力,钻尾自钻螺丝能提高一点时间,但角码位置极易产生偏差,精度不好控制,幕墙横梁角码采用自攻钉连接不符合相关规定,连接多采用双柱螺丝,有防松动、脱落的措施(弹簧、垫片),其强度必须满足负荷、安全性能要求。如是工程,监理在抽查、验收过程中会减少很多麻烦和损失。

   如果涉及到采用角码连接工艺,角码上应先钻5mm的孔,再用4.8mm的螺丝来连接,不论是自攻螺丝还是钻尾自钻螺丝都比较容易、方便

回答者:施先生
回答时间:2016-8-19
10楼回答

最好是角码转空,这是工作流程,能保证角码的准确度,施工方便,安全

回答者:李树全
回答时间:2016-9-5
11楼回答

个人认为,这个问题首先在施工图纸上找到答案;如果施工图纸上没有,或是答案不可行,才能拿出来讨论。其次,楼主的问题,其实不用回答;单单从施工角度来说,上面的m4.8盘头自攻钉与“六角”都能打进去,只有成本因素(材料与人工);问题的关键是这种做法是否符合幕墙施工图纸的要求?如果是用于横梁与立梃联接,那么角码与立梃的连接方式如果采用上述两种方式,都存在安全隐患;由于受力点都集中在螺钉上,螺钉与立梃壁的3mm左右的螺接承担了整块玻璃的重量(至少未注胶前完全是),那么这个幕墙的设计能否通过审图环节? 值得思考。

所以一个问题,能否拿到正确的答案,是要在很多的因素与条件限定之下;否则答案的正确性可能会大打折扣。

刚才忘登录了

回答者:贺
回答时间:2016-9-7
12楼回答

壁厚2.0以下的用4.8自攻钉自钻的能打进去,建议3.0以上的用六角锥尾丝。

回答者:黄刚
回答时间:2016-10-20
APP下载微信公众号职位大全联系我们
软件名称:门窗幕墙英才网
版本号:V2.3.3 更新时间:2021-12-30
开发者:淄博汇才人力资源服务有限公司
地址:山东省淄博市张店区德润大厦A座1107室
隐私政策 | 用户权限
备案号: 鲁ICP备19020885号-2