化学锚栓幕墙还能用吗

浏览量:10134    发布日期:2016-11-16

化学锚栓幕墙还能用吗

1楼回答

没有禁止,可以使用,推广使用后切(扩)底机械螺栓。

设计中很多采用化学锚栓和后切(扩)底机械螺栓结合使用。

一般按图施工!

回答者:刘工
回答时间:2016-11-27
2楼回答

化学锚栓目前还是在用的,除非地方幕墙规范不允许使用化学锚栓,化学锚栓最主要的弊端就是化学药剂不耐高温,在化学锚栓的后置埋件上焊接高温会直接影响其受荷能力。

目前比较严格的上海幕墙规范dgj08-56-2012规定“就位后需焊接作业的后置埋件应使用机械扩底锚栓,或化学锚栓与机械锚栓交叉布置。化学锚栓超过半数的后置埋件,就位后不得在其部件及连接件上焊接作业”,也没规定说不能使用化学锚栓,只是不能完全使用化学锚栓

回答者:王小勇
回答时间:2016-12-13
3楼回答

能啊,最好就是和膨胀螺栓一起用

回答者:陈明达
回答时间:2017-2-5
4楼回答

最新混凝土锚固规范规定,定型锚栓可以。

回答者:杨亮
回答时间:2017-2-9
5楼回答

国内幕墙能用化学锚栓做后补方案,因为防火要求不能满足,所以国外专家不认可,但国内也不能大面积使用。

回答者:游客
回答时间:2017-2-25
6楼回答

当然可以用 ,幕墙结构连接一般都是化学锚固

回答者:罗衍尊
回答时间:2017-4-24
7楼回答
可以使用,也可以使用定型锚栓,或者使用后扩底机械锚。
回答者:杜雨飞
回答时间:2020-11-13