欧标c槽设计内开内倾改外平开

浏览量:1540    发布日期:2016-11-17
高老师:您好!在家装选购断桥铝合金二合一窗型中,准备选用窗型原设计是欧标c槽内开内倾开启方案,现改外平开,整面墙落地窗左右开扇,中间固定,因是三个独立框体拼装,左右做了内外调整,中间部分未动,这样隔热条不在同一水平线,这样的设计对隔热有什么影响?我的联系电话13982379605希望得到您的专业帮助!不胜感激!可以回复电话加你微信吗?
1楼回答

不会有太大影响

回答者:游客
回答时间:2016-11-18
2楼回答

对隔热性能没有影响。

回答者:李永冬
回答时间:2016-11-18
3楼回答

说的隔热条不在同一水平线上,是否外部型材与内部型材相连 如果相连接还是有影响的。

回答者:李家栋
回答时间:2016-12-20
4楼回答

不影响,因拼装条也是带隔热条的


回答者:张志林
回答时间:2016-12-24
5楼回答

隔热条不在同一水平线对隔热有一定影响,影响大小视拼樘料与左右开启框金属质接触面的大小而定。设计阶段可参考通用门窗幕墙软件节能计算值,验收阶段以有资质机构检测值为准。

回答者:高劲
回答时间:2017-6-23