背栓石材幕墙可以现场打孔施工吗?

浏览量:5954    发布日期:2016-12-20

背栓石材幕墙背栓的打孔要求及是否可以在工地现场施工打孔?

1楼回答

1、石材在打孔之前要对板块的规格、种类、表面处理方式等进行复验, 合格的石材才可以打孔。石材背栓孔应在专用的机床上进行,不能采用 4 手提式打孔机打孔。打孔的原理如下图所示。 背栓孔的质量应符合以下要求。 孔位±0.5mm、 孔距±0.5mm、孔位与孔距偏差之和不大于±0.1mm +0.4mm 孔深 -0.1mm +0.2mm 孔径 0 底部扩孔直径+0.3mm、-0.1mm 孔底裂纹宽度不得大于 1μm 背栓孔距板边不宜小于板厚的3倍及不小于100mm,不得大于1/5边长及 200mm。孔深不得大于板厚的2/3.底部宜保留厚度不小于8mm。

2、可以在工地现场打孔的。

回答者:游客
回答时间:2016-12-21
2楼回答

可以啊

回答者:游客
回答时间:2016-12-23
3楼回答

可以,18638680520,邹

回答者:游客
回答时间:2016-12-27
5楼回答

回答者:沈先生
回答时间:2016-12-27
6楼回答

最好是在加工厂加工打孔,因为需要专业的打孔机床,前提是要把规格,及胶逢合理的计算精准,可前期在施工现场做个石材幕墙的样板,被栓石材只有打孔准确,和石材规格的误差率小,及现场框架的误差小,安装起来效率比较高


回答者:孙海江
回答时间:2017-1-19
7楼回答

可以,但必须保证表面处理,打完孔对表面处理进行复检

回答者:乔文亮
回答时间:2017-2-7
8楼回答

可以打的, 有场地只要把专用打背栓孔的机器运到现场

回答者:楼全根
回答时间:2017-2-27
9楼回答

只要你打孔设备 现场打孔也可以有设备

回答者:罗衍尊
回答时间:2017-4-24
10楼回答

最理想的就是在现场根据现场实际情况开孔要好点,安装出来的效果也好,也可降低耗材而减少成本。

回答者:王新周
回答时间:2017-8-4