海螺外开窗,配的国强滑撑,外开扇装好玻璃后,出现滑撑卡窗框筋的问题,怎么解决啊 求老师帮忙
求帮忙啊
1看看是不是扇子坠扇,(用斜坡垫块垫4个角可以用力防止坠扇)
2 扇子搭接是不是大于16了。(大了就想法磨下扇子或是重新做新)
看看滑撑是国强吗?厚度能达到标准码?
主要从四点去分析
1、搭接量是否过大
2、滑撑厚度是否太厚
3、窗扇是否坠角,测量对角线
4、窗扇安装是否水平
最有可能出现得几个原因就是窗扇瞎垂,搭接量过大。
滑撑叠厚正常是16.5 按照你现在的状况 应该是框扇搭接空间留小了 要么窗扇掉角了
海螺60系列外开窗的那个你说的窗框筋比较高,大约有6 7 mm,滑撑底部厚度才3mm多,那肯定会卡下面,所以这个系列的材料配了垫板型材 ,装在滑撑和窗框之间
建议提供具体图片和窗扇尺寸,极有可能是窗扇宽度太大(或其它原因),引起变形,从而安装间隙太小,就卡住了。
一、看看是不是扇子坠扇,(用斜坡垫块垫两个对角可以防止坠扇,垫下部角时垫在合页这面,垫上部角时垫开启边这面)
二、扇子搭接是不是大于16了。(大了就想法磨下扇子或是重新做新
如果成窗搭接量没超过8mm,看看是不是缺少垫片,比如:通道18,四连杆铰链是16,如果不加垫片,外开时,杆件过低就挂到框外边缘