900以下玻璃全部钢化,铝合金门窗标准里面有这一条吗?

浏览量:6890    发布日期:2017-8-30
以地面为准900以下玻璃全部钢化,铝合金门窗标准里面有这一条吗?
1楼回答
回答者:谭建军
回答时间:2017-8-31
2楼回答

安全玻璃技术规范上有,面积大于1.5平米需要玻璃钢化,同时玻璃与装饰面小于500同样便用钢化玻璃,以地面为准900以下玻璃需要做钢化,如不做钢化玻璃的话消防验收也通不过啊,900以下属于安全玻璃范围之内,所以必须使用钢化玻璃。

回答者:徐大钟
回答时间:2017-8-31
3楼回答

出自2003年发改委,建设部等四部委联合发布的《建筑安全玻璃管理规定》

其中规定:

第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃:

  (一)7层及7层以上建筑物外开窗;

  (二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;

  (三)幕墙(全玻幕除外);

  (四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;

  (五)观光电梯及其外围护;

  (六)室内隔断、浴室围护和屏风;

  (七)楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板;

  (八)用于承受行人行走的地面板;

  (九)水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;

  (十)公共建筑物的出入口、门厅等部位;

  (十一)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。


回答者:赵工
回答时间:2017-9-4
4楼回答

有这条,但是并不是地面   是最终装饰面   

回答者:吴海滨
回答时间:2017-9-17
5楼回答

距离最终装饰面小于500的落地窗、门均使用安全玻璃;距离室外地面小于等于900的外窗使用安全玻璃

回答者:李秀义
回答时间:2017-10-15
6楼回答

有,2、3楼的答案很全面