明框玻璃幕墙压板间距应多少公分

浏览量:13064    发布日期:2017-12-25

明框玻璃幕墙压板间距应多少公分?

1楼回答
看设计说明吧,一般不大于400。有的地区要求通长的。
回答者:WELL,WEI
回答时间:2018-1-2
2楼回答

一般都是一段50,间距350~400

回答者:游客
回答时间:2018-3-6
3楼回答

幕墙规范要求通长,建议通长。

回答者:李先生
回答时间:2018-3-30
4楼回答

不大于350.压板长度不短于120.

回答者:荣兵
回答时间:2018-4-23
5楼回答

一般节点中都有明确的标注,最好是通长布置这样防水性会更好一点

回答者:王超
回答时间:2018-4-23
6楼回答

浙江省地方标准是通长,间距取决于设计师力学强度计算结果,其为螺栓受力,一般为250~350之间。

回答者:刘工
回答时间:2018-5-20
7楼回答
1、通长使用效果好,成本高;2、分段使用成本低,单个压板长度100毫米,间距300毫米
回答者:张先生
回答时间:2018-8-18
8楼回答

压板长度应在200,间距应在350

回答者:姜要安
回答时间:2020-1-6