飘窗台可踏面 ,有关于窗户下亮高度问题,

浏览量:6436    发布日期:2017-12-30

飘窗台,可踏面   ,有关于窗户下亮高度问题, ,标准是怎么规定,哪位神知道,谢谢

1楼回答

如有护栏 就根据护栏高度

回答者:焦志涛
回答时间:2018-1-2
2楼回答

飘窗台,地面到飘窗台不小于400,窗户的下固不能小于900,充分考虑安全性能,如果小于900消防验收也通不过的。

回答者:徐大钟
回答时间:2018-1-4
3楼回答

《gb 50352——2005 民用建筑设计通则》

可踏面——底部宽度大于或等于5.5px,且高度低于或等于0.45m的可踏部位。6.6.3.2

 

6.10.3.4  临空的窗台低于0.80m 时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于0.80m;

注:1.住宅窗台低于0.90m时,应采取防护措施;

2.低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。

 

《gb 50096——2003  住宅设计规范》

3.7.3   低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。

3.9.1   外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。


回答者:赵工
回答时间:2018-1-10