请问门窗现场安装标高怎么计算

浏览量:3885    发布日期:2018-6-2
请问门窗现场安装标高怎么计算
1楼回答

建施图立面和大样都有高度标注的,门窗专业深化设计也都在大样图标注标高的,有遗漏的可以通过cad电子版进行测量得到标高,现场首先由土建单位提供建筑零位标高线,结构主体层高如有偏差,还应在测量前咨询误差在哪,作为测量调整依据。还要掌握建筑门窗洞口是否有变更更改部分,要及时和土建提前咨询,否则就变为理论不结合实际了。造成局部变更不知晓的错误!

回答者:刘工
回答时间:2018-6-4
2楼回答

门窗现场安装时,窗的标高位置按照图纸尺寸,及现场标准线来确定,举例:门窗洞口尺寸1200*1500,窗下口图纸标高为900。实际加工尺寸为1170*1470.安装时,现场标高线为50线,那么,实际安装窗下口为,50线上返415mm。(900-500-(1500-1470)/2)=415mm。