门窗幕墙英才网 服务门窗幕墙行业招聘15年
问题详情
专家问答 > 问题详情

塑钢推拉窗拼接时强度

浏览量:2032    发布日期:2018-6-12

3000*2600 的塑钢推拉窗,做成拼接的,宽度高度,中间都用拼条拼接,强度能达到吗,求教!

1楼回答

一、首先咨询设计师有通过强度计算的拼接节点,拼接管截面选择由设计确认;

二、无设计情况下,做样窗根据经验判断采取手推感觉如摇晃采取更换可以搭配的拼管,或者加厚内衬钢,或者在外或内加被撑管达到牢靠效果。

三、如有设计方案不能满足,加内衬钢或加被撑管取得业主的签字,实现增效!

回答者:刘工
回答时间:2018-6-12
2楼回答

此窗型,塑钢小拼条是肯定不行的,没有任何强度,虽然刚安装时不会有太大问题,但是在使用过程中,强风会吹掉的。建议竖向采用内穿钢衬的通长拼管来做拼接。

回答者:米先生
回答时间:2018-6-15
3楼回答

根据图示

一、此类窗型依据窗高通常做法是中间立柱使用100*50的方管,内衬方钢与窗框涂防水胶连接,立柱两侧的分体窗采用拼条涂防水胶拼接

二、如果想节省材料不降低强度,可以在两框中间(在框内外拼条中间)加宽30-40mm厚8-10mm的钢板用直径5mm的螺钉加密连接,(方管连接方式缺点是方管内衬方钢有间隙,塑窗框与方管连接之间有空位,产生弹性收缩。此种方法可使窗框内衬、塑材与钢板接触紧密,增加拼接强度)在安装时立柱上下垫实并有固定措施,其抗风压强度不低于100*50mm的连接方式


回答者:施先生
回答时间:2018-7-23
4楼回答

配套的拼条肯定强度不够,深灰处十字部分,建议用钢方管,外扣2块c型铝单板,塑钢窗框再压铝单板,颜色和塑钢窗喷涂一致

回答者:许工
回答时间:2019-5-7