140#铝合金玻璃幕墙,楼层标高3900mm,普通6+12+6mm中空钢化玻璃,需要铝合金立柱内衬插钢管吗?

浏览量:1655    发布日期:2018-8-30

140#铝合金玻璃幕墙,楼层标高3900mm,普通6+12+6mm中空钢化玻璃,需要铝合金立柱内衬插钢管吗?

1楼回答

根据当地的风压,防震烈度取值,属于哪类地区,再根据标高和分格进行强度计算而得出结果!

回答者:刘工
回答时间:2018-9-1
2楼回答
这个工程应该有咨询公司,咨询公司出的图纸是经过计算的,不要随意的改动图纸,回头一个不按图施工不是要搞死人了
回答者:王超
回答时间:2018-9-8
3楼回答
根据我的实际经验140断面的龙骨的强度不够,需要加钢套芯
回答者:张先生
回答时间:2018-9-21
4楼回答

应该不用最多是双跨吧

回答者:尹工
回答时间:2018-10-14
5楼回答

有台风地区的情况下,为了有效阻抗风压,楼层高度大于3500的情况下,设计院都会在铝合金立主内加插钢管

回答者:林观茂
回答时间:2019-3-30
6楼回答

先不用算,凭经验,各家铝材厂现有的大截面立柱,能满足3900单跨,没必要加钢衬,部分沿海地区都没问题


回答者:许工
回答时间:2019-5-1
7楼回答
你是单支跨,还是双支跨?这个是有关系的