转角窗渗水问题的原因

浏览量:959    发布日期:2020-6-4
现在所在项目出现转角窗渗水的情况,想请教大家一般外窗出现渗水的原因及解决的办法
1楼回答
一、有密封辅材的漏掉没有安装
二、转角与窗框拼接时没有在内侧打防水胶
三、转角或窗框接触面有灰尘没有清理,造成胶水与狂或转角处胶水开裂,形成渗水

处理办法:
在转角与窗框接点处的立面下部钻一个直径5毫米的孔,在上部也钻一个孔注入防水胶或发泡,注胶时用木棒或其它物件(以不会划伤窗型材表面为宜)轻轻敲打使胶自上而下填满即可